土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的接线组别跟中性点接地方式的关系?

变压器的接线组别跟中性点接地方式的关系?

发布于:2007-10-13 17:21:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6kV厂用电系统中性点接地方式为不接地系统,高压变压器的接线组别是怎样的?
中性点低电阻接地系统,高压变压器的接线组别是怎样的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lbf568123
    lbf568123 沙发

    中性点不接地系统的变压器的绝缘要求高一些,变压器所有部位对地绝缘都要达到系统额定电压水平;变压器行业一般称之为全绝缘结构。

    中性点接地系统的变压器,首先中性点部分的对地绝缘要求就低一些,中性点都接地了,中性点处还用绝缘吗?其次从中性点处电压渐渐上升到系统电压的,其绝缘能力也是渐变的过程,变压器行业一般称之为半绝缘结构。

    中性点是否接地与变压器绕组联接组别没有必然联系。



    2007-10-16 13:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    中性点不接地系统的变压器绕组无要求,但为了抑制三次谐波,大都为Δ;
    中性点需要接地(不一定是直接接地)的变压器绕组必须是Y,否则(Δ接法)找不到中性点了,或者需要加接地变压器了。
    2007-10-14 03:28:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于电压互感器的问题!

为什么电压互感器一次中性点接地就能反映一点接点故障呢?中性点不接点反映的又是什么呢?请高人指点!

回帖成功

经验值 +10