新人求大侠核算变压器容量

发布于:2014-09-29 14:24:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]













用电地点
用电负载/kw
污水处理
45
猪屠宰
162
鸡鸭屠宰
126
冷库
715
锅炉
30
水井
30
车间照明
100
办公宿舍
100
洁蛋设备
40
餐厅
50
负载为上面数据,请大侠们算下变压器容量

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honggm1019
    honggm1019 沙发
    最低1600的,必须考虑大电机的启动冲击电流。
    2014-10-26 10:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    1000就够了。
    2014-10-12 01:35:12