土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【热水采暖系统的分类与特点】

【热水采暖系统的分类与特点】

发布于:2014-09-29 10:47:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 李志志 于 2014-9-29 10:50 编辑

一、重力循环与机械循环


1.重力循环膨胀水箱作用


2.重力循环:水平供水干管标高应沿水流方向下降,气水逆向流动。


3.优缺点:不需要外来动力,运行时无噪声,调节方便,管理简单;由于作用压头小,所需管径大,只宜用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。

4.机械循环:膨胀水箱不能排气,供水干管末端集气罐,干管向集气罐抬起。

二、按供水温度分类

1.高温水采暖系统:供水温度高于100℃的系统;
2.低温水采暖系统:供水温度低于100℃的系统;

3.用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。

4.低温水采暖系统是民用及公用建筑的主要采暖系统型式。


三、按供回水的方式分类


1.上供下回式:布置管道方便,排气顺畅,用得最多。
图片1.png


2.上供上回:采暖干管不与地面设备及其它管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、沿地面布置干管发生困难的工厂车间。
图片2.png

3.下供上回:称为倒流式系统,无效热损失小,底层散热器平均温度升高,从而减少底层散热器面积,有利于解决一层散热器面积过大,难于布置的问题。立管中水流方向与空气浮升方向一致,有利于排气,当热媒为高温水时,底层散热器供水温度高,然而水静压力也大,有利于防止水的汽化。
图片3.png

4.下供下回:供水干管无效热损失小、可减轻竖向失调,有利于水力平衡。天棚下无干管比较美观,可以分层施工,分期投入使用。底层需要设管沟或有地下室,要在顶层散热器设放气阀或设空气管排除空气。
图片4.png

5.中供式系统
图片5.png

四、按散热器的连接方式分类
图片6.png

水平式系统特点
图片7.png
1—散热器;2—放气阀;3—空气管;4—方形补偿器;5—乙字弯管补偿器


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 要好好吃饭
    不错 比教材中的要简洁多了
    2014-10-10 09:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • frankxinli
    frankxinli 板凳
    觉得这个比红宝书上更清晰易懂啊
    2014-10-09 16:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山西《又见平遥》剧场项目案例分析

山西省的文字记载历史达三千年以上,被誉为“华夏文明摇篮”与“中国古代文化博物馆”,同时也因丰富的物产资源,山西在长久的历史中发展了良好的第一、第二产业。 但资源过度开发、空气污染加重等问题使山西省作为煤炭大省的经济发展日渐放缓。除了向能源多元化的方向转型,山西也在探索着运用自身的历史文化优势,打造全新的山西品牌。 《又见平遥》大型旅游情景演绎项目应运而生,它是“印象”团队在北方打造的第一台大戏,与众不同之处在于《又见平遥》首次采用了在室内演出的形式,因此其演艺剧场也备受关注。

回帖成功

经验值 +10