一指慢 发表于 2014-9-29 08:39 1、容性负荷过多。2、取样信号接反。3、控制器有故障。接反的可能性很大。
2014-10-01 11:41:01
赞同0
-
wxdchgs
板凳
luopotianshi66 发表于 2014-9-29 22:16 电容柜未投入使用。。虽然电容柜未投入使用,但控制器已经工作。在负载开启时,它已经检测到系统的功率因数超前。此种情况只能是容性负载过多、取样信号接反或控制器有故障。