土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 10#槽钢立起6根穿墙摆放可以做厨房吗?

10#槽钢立起6根穿墙摆放可以做厨房吗?

发布于:2014-09-28 19:04:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 jrkc 于 2014-9-28 19:10 编辑

请问空间3.6m*3.9m挑高。用10#槽钢立起一共6根(4米/根,间隔0.6米)穿墙摆放,两头用角铁连接焊死,我想做厨房,先铺地板再浇筑贴地砖。她的承重可以吗?可以承重多少?其中有一根是焊接的。


补充内容 (2014-9-29 12:57):

PIC_20140925_164948_F49.jpg


PIC_20140925_164946_CC9.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    10号槽钢能用,但槽钢之间要有拉结50角钢就可以了。否则,板的整体刚度不强,踩上去吱嘎作响,影响使用。(槽钢端部的最好与原墙体的竖向钢筋焊接,不要用膨胀螺栓。)办下最好做个吊顶,美观一定要考虑的。隔板(最好厚度不小于60MM,要用自攻螺丝与槽钢可靠固定)上部最好铺地毯,避免噪音。楼主,满意吗?满意就给钱吧?!呵呵呵!
    2015-06-18 11:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    应该是可以的,只要不上大的荷载
    2014-10-13 16:54:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多