土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于压力开关起泵的小白问题
想问下现在哪项规范里规定湿式报警阀压力开关必须直接连接水泵控制柜,我们这里是06年建成并通过验收,只通过模块与消防主机连接联动起泵的。现在消防检查要求我们整改,合不合理。关键是有很多报警阀与控制柜离很远。有没有明文这样的规定,谢谢求指导,

全部回答(5 )

  • 伯大哥
    大家讨论吧。
    2014-10-24 08:10:24 来自 PC 评论 举报
  • yxq201413

    压力开关
    应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001
    11.0.1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
    顶。。。。。。。。。。。。
    2014-09-30 09:10:30 来自 PC 评论 举报