最近正做一个项目 ,8层框架 ,一层地下室,计算基础时,不考虑上部结构刚度时基础的配筋会非常大,考虑了上部结构刚度基础配筋会小至少1/3,当然构造配筋的地方还是一样的。我很疑惑,到底应不应该考虑上部结构刚度呢?
如果应该考虑,根据是什么,规范上哪条有说,反之,不考虑又根据什么,欢迎各位大神们来解答一下。

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    本帖最后由 lsmqhln 于 2014-9-30 16:06 编辑


    不能考虑上部结构的刚度,如果基础设计时考虑了上部结构的刚度,那么上部结构设计时就不能在柱、墙的最底部假定为固定端。建模时将柱、墙的最下端设定为没有线位移和角位移的固定端,6个位移都被约束了,基础的设计就要满足上部结构的要求。而不是上部结构要为基础来承受附加的内力。





    2014-09-30 15:50:30

    回复 举报
    赞同2
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳


    有关的程序是如何来考虑上部结构刚度对基础的影响的,它的基本原理、基本假定和处理方法、处理方式有否经过工程界的论证和得到公认?有否经过实践的检验?------还是它仅仅是一家公司的自说自话?





    2014-10-09 15:01:09

    回复 举报