一个9米*3.8的箱变的一侧长边落在地下车库的外墙上,该箱变包含2个2000kg/个的变压器,11个自重200kg/个的低压出线柜或电容器柜,每个低压柜子考虑4KN/m的冲击荷载,8个500kg/个的高压进线柜或高压变压器柜,每个高压柜子考虑9.8KN/m的冲击荷载,折算完了总重28.4吨,等价面荷载8.3KN/m2,原先地下车库覆土1.8m,层高3.6,车库外墙250厚,配筋
14@200,。现在放一箱变,车库外墙该如何加强?