土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
地下室采用无梁楼盖,嵌固端位置如何定?
地下室采用无梁楼盖,嵌固端位置如何定?
现有一个90几米的框架-核心筒结构(八度0.20g),地下四层全为停车库,两边有裙楼(多出一跨),除±0.000采用梁板体系外,地下其他楼层采用均采用无梁楼盖体系,那么这个结构的嵌固端能否定在±0.000呢(刚度满足嵌固端要求)?
有没有具体的规范出处啊?
发布于
2014-09-28 01:08:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lsmqhln
如果你的“计算嵌固端”在地下室顶板处,那么你建模的模型就是从地下室顶板开始,地下四层都没有了。
如果你建模的模型是从地下四层开始,一层都不少,那么地下室顶板就不是“计算嵌固端”,基础所在处才“计算嵌固端”。
2014-09-28 09:09:28
来自 PC
评论
举报
tlb2008010155
嵌固端可以也只能选在顶板了吧,规范不是规定嵌固端不能做无梁体系吗,必须是梁板式、。
2014-09-28 09:05:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
建筑专业要上天
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
219
粉丝
6
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.14 万条内容 · 2072 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
如果你的“计算嵌固端”在地下室顶板处,那么你建模的模型就是从地下室顶板开始,地下四层都没有了。
如果你建模的模型是从地下四层开始,一层都不少,那么地下室顶板就不是“计算嵌固端”,基础所在处才“计算嵌固端”。