土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室采用无梁楼盖,嵌固端位置如何定?
现有一个90几米的框架-核心筒结构(八度0.20g),地下四层全为停车库,两边有裙楼(多出一跨),除±0.000采用梁板体系外,地下其他楼层采用均采用无梁楼盖体系,那么这个结构的嵌固端能否定在±0.000呢(刚度满足嵌固端要求)?
有没有具体的规范出处啊?

全部回答(3 )

  • lsmqhln


    如果你的“计算嵌固端”在地下室顶板处,那么你建模的模型就是从地下室顶板开始,地下四层都没有了。

    如果你建模的模型是从地下四层开始,一层都不少,那么地下室顶板就不是“计算嵌固端”,基础所在处才“计算嵌固端”。


    2014-09-28 09:09:28 来自 PC 评论 举报
  • tlb2008010155
    嵌固端可以也只能选在顶板了吧,规范不是规定嵌固端不能做无梁体系吗,必须是梁板式、。
    2014-09-28 09:05:28 来自 PC 评论 举报