楼主新人。在做一个砌体围墙。
由于建筑专业选择了一个图集来做围墙,结构上需要做的东西不多。
关键是基础埋深的确定。
这个围墙是一个普通住宅区的围墙,总高度1.9米,如果不算铁栅栏,砌墙的高度其实一米不到,土层承载力也很好,按照计算,基础做最简单的处理就好了。但是由于这里有冻土,冻土深度
1.1m,
于是我打算把基础埋深埋到1.2m。但是甲方总工前几天打电话说这个围墙基础埋置太深了吧,不经济啊,这么矮的围墙,当地经验是做圈梁什么的。的确,围墙很矮,荷载很小,地基承载力也很好。关键是有冻土。大家觉得怎么处理呢?坚持把基础埋到冻土层以下吗?
地基基础设计规范上有关于基础可以埋到冻土层以上的,但那个好像是深冻土区。这里需要坚持把基础埋深定到冻土层以下吗?请前辈指教。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
fjmvsxhm
沙发
其实2#楼已经说的很全面了,我再详细一些说说,冻土按冻胀性分了5类,不冻胀,弱冻胀,冻胀,强冻胀,特强冻胀,其中弱冻胀和冻胀土冻胀性比较弱是允许基础下有一定厚度的,强冻胀和特强冻胀是不可以的,弱冻胀土允许的图层厚度,独基和条基,采暖和不采暖是有区别的,你这个墙呢明显是条基和不采暖的,条基可以厚一点,不采暖又薄一点,具体查地基规范表G.0.2
2017-07-07 11:08:07
赞同0
-
qq1655829615
板凳
都没好心人来帮助我们这些新手
2014-09-30 10:24:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报