发布于:2014-09-26 22:04:26
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见?
工艺:原水箱---原水泵----絮凝剂加药-----活性碳过滤器------阻垢剂加药----保安过滤器----高压泵----反渗透膜9支3芯膜壳(2:1排列)----产水箱
调试:1、原水电导率为40000-39000;
2、产水电导要求:600以内;
3、膜选择用的是:SW30HRLE---4040,9支
4、膜前压力:39-40Mpa,一段和二段压力:40-41Mpa,膜后压力:42---43Mpa。
5、产水回收率:40%,原水泵:CHL--8-40,高压泵:7.5Kw,柱塞泵,流量:2.5m3,扬程:40-60
调试问题:
1、产水电导率:在试机前20分钟内:电导率可以达到时380-400左右,一切正常;后关闭系统
2、吃饭后,再运行:30分钟时,测过几次,电导率达到:10000多,一段会低一点,二段比一万要多点。
3、后拆开膜壳后,重新安装反渗透膜,电导率达到32000-33000左右。
在现场进行颜色试膜,看膜是否击穿,浓水流量计有颜色,纯水也有点,但是相比较要淡一点。但是运行压力没有变化的,流量没有变化,只是电导率高了。
请各路高手指点一二。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.打乱顺序再装一次。
3. 如果还是不行,考虑做单支膜管产品测试。找到有问题的膜管,然后做胃镜检查,找到有问题的点,确实是膜或是联接处的问题。
4.如果找到是单支膜的问题,做单支膜通水测试。然后根据位置考虑是否氧化或背压的问题,造成脱盐率急剧下降。
回复 举报