土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 进入暖通第一天发现的问题求助了

进入暖通第一天发现的问题求助了

发布于:2014-09-26 19:12:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。
1.jpg

2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。
2.jpg

3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?
3.png 3.png

4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?
4.png

以前看过一些书,现在直接上战场了,菜鸟一枚,希望大神解答啊,谢谢了。

1.jpg


2.jpg


3.png


4.png

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • fgw00123
    fgw00123 沙发
    穿墙需要加装套管!
    2014-10-06 14:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师14840
    angei83 发表于 2014-9-28 11:53 那再请问一下,只有风口的情况,为什么还要用风管呢,这有什么好处?谢谢了是不是考虑到装修, 下送风比侧送风效果好
    2014-09-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利30HXC400A中央空调螺杆机

請問 开利30HXC400A开利中央空调螺杆机主機沒報警,小機頭卻常常停機之後在開機,反覆這樣,是什麼原因?

回帖成功

经验值 +10