土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家说说这样设计违不违反建规强条

大家说说这样设计违不违反建规强条

发布于:2014-09-26 18:40:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 dfj898 于 2014-10-4 16:18 编辑

有一局部五层的丁类生产车间,一层生产砌块砖,其他楼层金属冷加工,耐火等级为二级。按《建筑设计防火规范》,本车间可以不做室内消火栓系统。由于甲方考虑n年后可能改变用途,要求我们把室内消火栓系统管道也做上预留好,所以就做上了,室内消防流量10L/S,室外20L/S。同时只做了储存室内消防用水量的消防水池。室外消防从道路一侧的市政给水管接入,要求两引入管间加分隔阀门。
现在消防大队审图意见说我违反建规:

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
并要作罚款处理。

我现在要问的是:按目前生产情况可以不做室内消火栓系统的,仅仅为今后可持续发展预留做了室内消火栓系统,反而违反规范了。这样的处罚合理吗?再说,就是甲方今后改变生产用途他得重新审报消防,现在消防大队把今后改变用途的情况提前审了,我现在表示只能哈哈了。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • twlxzlxs
    twlxzlxs 沙发
    唉,严格的说肯定不违反规范。只是现在话语权都在消防局,
    是否违反都是他们说了算。
    可惜设计错了要罚,消防局错了却没人能制约。
    2014-10-14 20:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    室外消防用水也从消防水池及泵房接入,是完全没必要的。
    2014-10-14 11:36:14

    回复 举报
    赞同0