土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板厚100的挑板,挑出长度600mm,能否承受8米高的加气混凝土砌块及外墙装饰装修的荷

板厚100的挑板,挑出长度600mm,能否承受8米高的加气混凝土砌块及外墙装饰装修的荷

发布于:2014-09-26 16:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 wbq181818 于 2014-10-9 15:49 编辑

钢筋砼板厚100的挑板,挑出长度600mm,能否承受8米高的加气混凝土砌块及外墙装饰装修的荷载呢,请高手指点,怎么算呢?非常感谢!! C30砼,配筋是8个直径,200间距!~~ 谢谢各位大师的回复!!

前面我描述的问题不是很明确,我把结构图和建筑图上传,给各位大师看看!!

结构图.JPG


DSC00625.JPG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • rcx111
    rcx111 沙发
    计算可能比较勉强建议加厚点,120以上靠谱
    2014-10-09 17:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • wbq181818
    wbq181818 板凳
    小白2 发表于 2014-9-30 10:47 不知道楼主这8米高满足砌体高厚比不 不满足的话 最好挑梁出去 梁上立构造柱 0 4 8米标高都做暗梁 板就不用 …非常感谢您的回复,我上传了结构图和建筑图,望您参考!!
    2014-10-09 15:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两种自建房设计图,该选择哪种好呢?不知是否合理?

本帖最后由 开心熊仔 于 2014-9-26 15:43 编辑 1楼和2楼是自住复式楼,3至5楼(布局相同)是出租房,麻烦帮忙看下选择哪种方案好?这样布局是否合理?

回帖成功

经验值 +10