请问各位暖通前辈:关于事故排风
请问各位暖通前辈:关于事故排风
事故排风房间,事故排风和房间普通排风用一台风机是否合适?
普通排风支管装70度防火调节阀,是否合适?
70度防火调节阀代替(70度防火阀、调节阀)的功能 是否合理?
发布于
2014-09-26 16:45:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
shuang3321
要看排出的是什么气体,是否有爆炸性,是否有腐蚀性等。一般情况,最好分别设置风机。
2014-09-30 14:06:30
来自 PC
评论
举报
zzm999999
1. 要看排出的是什么气体,是否有爆炸性,是否有腐蚀性等。一般情况,最好分别设置风机。
2. 是否设防火阀也要看排出的是什么气体,很多情况下是不设防火阀的。
3. 在调节精度要求不高的情况下,防火调节阀可以替代防火阀+调节阀。
2014-09-28 11:07:28
来自 PC
评论
举报