土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问各位暖通前辈:关于事故排风
事故排风房间,事故排风和房间普通排风用一台风机是否合适?
普通排风支管装70度防火调节阀,是否合适?
70度防火调节阀代替(70度防火阀、调节阀)的功能 是否合理?

全部回答(5 )

  • shuang3321
    要看排出的是什么气体,是否有爆炸性,是否有腐蚀性等。一般情况,最好分别设置风机。
    2014-09-30 14:06:30 来自 PC 评论 举报
  • zzm999999
    1. 要看排出的是什么气体,是否有爆炸性,是否有腐蚀性等。一般情况,最好分别设置风机。
    2. 是否设防火阀也要看排出的是什么气体,很多情况下是不设防火阀的。
    3. 在调节精度要求不高的情况下,防火调节阀可以替代防火阀+调节阀。
    2014-09-28 11:07:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10