自动喷水灭火系统:

1.自动喷水灭火系统喷头现场检查内容有:

(1)喷头装配性能检查;

(2)喷头外观标志检查;

(3)喷头外观质量检查;

(4)闭式喷头密封性能试验;

(5)质量偏差检查。

2.报警阀组检查内容有:

(1)报警阀组外观检查;

(2)报警阀结构检查;

(3)报警阀组操作性能检验;

(4)报警阀渗漏试验。

3.喷头验收检查验收内容:

(1)查验喷头设置场所、规格、型号以及公称动作温度、响应时间指数(RTI)等性能参数。

(2)测量喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离。

(3)查验特殊使用环境中喷头的保护措施。

(4)查验喷头备用量。

4.报警阀组验收检查验收内容:

(1)验收前,检查报警阀组及其附件的组成、安装情况,以及报警阀组所处状态。

(2)启动报警阀组检测装置,测试其流量、压力。

(3)测试报警阀组及其对系统的自动启动功能。

5.系统维护管理包括系统巡查、系统周期性检查维护、系统年度检测和系统常见故障分析。