土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 帮忙看看图纸 谢啦

帮忙看看图纸 谢啦

发布于:2014-09-26 13:59:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
是商业用房 总图不知道画的有哪些错误,请路过的帮忙看看

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 版专攻
    版专攻 沙发
    1.说明中楼主采用的05YS系列标准图集在当地是否可以使用?是否是河南等五省共变的那个图集,现在已经废止了。
    2.我没有计算,但是给我感觉,你的污水干管大了,雨水干管小了,0.003的管道坡度可真不会是很大……是否满足最小流速?
    2014-09-26 16:40:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何对新消规(2014)第6。2。1条的理解

6.2.1 当符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 消火栓栓口处静水压力大于1.20MPa;2 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa;3 系统最高压力大于2.40MPa。该处说到了三种压力,如何正确理解最高压力,工作压力呢?请高手门帮忙哦!