
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2211 人订阅
阅读下一篇
【电气事故第一期】35KV真空断路器爆炸以及维修现场。爆炸地点:某水泥厂爆炸物体:1楼35KV高压柜爆炸原因:物体受潮导致情况描述:1. 最近雨天潮湿,导致柜子受潮,湿气都聚集在柜子内部,散不去。高压柜后面有设置加热器,但效果也不是很好,可能是功率太小,当时在设计的时候未考虑到这边;2. 耐压一般在8-9万时才打压1.5万0开始放电;具体细节如下触头盒30个绝缘子电压互感器动触头柜子后面的变压器(站变)铜排穿墙套管耐压试验计量柜后和母线压变后盖
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
yuyechen12345 发表于 2014-9-26 12:57 他是担心两台变压器N线都有压降。N线上有压降,不等于变压器中性点电位一定要提高?如果变压器中性点工作接地的PE线上无电流,变压器中性点电位是不是与大地等电位?靠近变压器(配电室内)中性线与大地电位差极小,UPS电源的电缆N芯线是在配电室的N排上接,这条N线与大地有多少电位差?!(画个图自己看看吧)
2014-09-26 15:24:26
赞同0
-
陈氏屾人
板凳
ccc___ 发表于 2014-9-26 11:11 简单画个图看看,N线有压降,压降是在N线上!另一台变压器的N线为什么要对地产生电压?!那台变压器中 …他是担心两台变压器N线都有压降。
2014-09-26 12:57:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报