土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ATS和UPS之间的连接

ATS和UPS之间的连接

发布于:2014-09-26 10:09:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 攻城师48412 于 2014-9-26 10:10 编辑

201106151755.jpg
如图,想问一下ATS和UPS之间的断路器是使用3P还是4P的。
ups厂家坚持说设备的零线不能断,要求两路市电零线接在一起,采用3P断路器,ATS切换只切火线,不切零线。
但这样是不是相当于两路市电的变压器的零线接在一起了,这样是不是有问题?

201106151755.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    yuyechen12345 发表于 2014-9-26 12:57 他是担心两台变压器N线都有压降。N线上有压降,不等于变压器中性点电位一定要提高?如果变压器中性点工作接地的PE线上无电流,变压器中性点电位是不是与大地等电位?靠近变压器(配电室内)中性线与大地电位差极小,UPS电源的电缆N芯线是在配电室的N排上接,这条N线与大地有多少电位差?!(画个图自己看看吧)
    2014-09-26 15:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • 陈氏屾人
    陈氏屾人 板凳
    ccc___ 发表于 2014-9-26 11:11 简单画个图看看,N线有压降,压降是在N线上!另一台变压器的N线为什么要对地产生电压?!那台变压器中 …他是担心两台变压器N线都有压降。
    2014-09-26 12:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气事故第一期】35KV真空断路器爆炸以及维修现场。

爆炸地点:某水泥厂爆炸物体:1楼35KV高压柜爆炸原因:物体受潮导致情况描述:1. 最近雨天潮湿,导致柜子受潮,湿气都聚集在柜子内部,散不去。高压柜后面有设置加热器,但效果也不是很好,可能是功率太小,当时在设计的时候未考虑到这边;2. 耐压一般在8-9万时才打压1.5万0开始放电;具体细节如下触头盒30个绝缘子电压互感器动触头柜子后面的变压器(站变)铜排穿墙套管耐压试验计量柜后和母线压变后盖

回帖成功

经验值 +10