一、钢管水平DN: 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
1、保温管 (m) 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7
2、不保温 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 .5 7 8
立管层高≤5米设最少一个、大于5m不少于俩个

二、塑料管De:20 25 32 40 50 63
立管(m)0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8
水平冷水(m)0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
水平热水(m)0.3 0.35 0.4 0.45 0.6 0.7

三、塑料排水管De:50 75 110 125 160
立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管(m) 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6

四、金属排水管
立管支架间距不大于3m,横管间距不大于2m。

五、给水入户管与排水入户管净距不小于1m、室内给水管与排水管平行安装水平净距不小于05m、上下交叉安装时垂直距离不小于0.15m,给水管在上,如果给水管在下需加设不小于排水管外径3倍长的保护套管。