消规第7.4.9条之商榷

发布于:2014-09-25 19:46:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
此条规定单层建筑试验消火栓宜设置在水利最不利处,但是有很多多层建筑(特别是多层厂房,顶层采用钢结构或者屋顶为坡屋面),这时屋顶根本没有办法设置试验消火栓(以前都是按顶层靠近卫生间的消火栓兼作试验消火栓),而且就算屋面为平屋面,如果为不上人屋面(仅仅设置上人口作为检修用,或设置钢爬梯),在屋面做消火栓试水,安全也不易得到保证,如果能改成1.上人屋面应在屋顶设置2.不上人屋面宜设置在水利最不利处。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • persona
    persona 沙发
    设置试验消火栓,也要考虑有地方试射的,没地方试射,设置了也没用啊
    2014-09-28 15:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    是啊,总不能为了满足一个消火栓而让业主去改建筑屋面形式,有时候业主不好沟通的。。
    2014-09-27 21:37:27