土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问XGN15-12环网柜放电是什么原因?

请问XGN15-12环网柜放电是什么原因?

发布于:2014-09-25 17:23:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一正在运行的XGN15-12环网柜最近发现在开关包下端线耳处出现放电,设备是07年安装投入使用,一直运行正常。现场通风条件好、不超载。电缆头重新制作后依然出现放电。请问各位大侠,这是什么原因?该如何保养? IMG_20140921_095554.jpg IMG_20140921_083000.jpg IMG_20140921_083000.jpg IMG_20140921_082956.jpg

IMG_20140921_082951.jpg


IMG_20140921_082956.jpg


IMG_20140921_083000.jpg


IMG_20140921_095554.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 江厦堂
    江厦堂 沙发
    sunshinegyu 发表于 2014-9-26 09:00 楼主,问题解决了么,是不是线缆的问题呢,或者是 电缆头做工的 问题问题解决了。是开关包下端放电,用酒精清洁后问题解决。
    2014-10-02 21:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • sunshinegyu
    sunshinegyu 板凳
    楼主,问题解决了么,是不是线缆的问题呢,或者是 电缆头做工的 问题
    2014-09-26 09:00:26