土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 200宽的梁能勉强塞得下3根25直径的钢筋吗?

200宽的梁能勉强塞得下3根25直径的钢筋吗?

发布于:2014-09-25 10:14:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 royisme 于 2014-9-25 14:41 编辑

由于建筑的问题,梁的尺寸已经定死了,但就为了这唯一一根梁去改混凝土强度也不好,所以来请教下各位

我补个图吧,这根梁的配筋很大,主要是因为飘出去了1米6的阳台之后再飘出1米4做雨棚,雨棚边上还有13kN/m的线荷载,所以支座配筋才会这么大,现在我在想能不能在梁交接的那个位置变截面,那么300宽支座筋就能放得下了


1.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • kkhappy1
    kkhappy1 沙发
    没办法哦 加大截面
    2014-09-29 15:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • ericlvwende
    ericlvwende 板凳
    钢筋最好不要超过两排,注意控制配筋率,最好不要超过2.0,和建筑协商一下加大梁宽吧。
    2014-09-29 11:12:29

    回复 举报
    赞同0