大概是这样的,侧向刚度变化的楼板会承受很大的剪力,但是规范只强调了楼板的板厚及配筋,那楼板处的墙柱不需要加强吗~另外,加板厚是为了提高面内刚度,加配筋是为什么,是为了避免激振效应吗??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mengfeng1234
    mengfeng1234 沙发
    楼板对整体影响只存在于非刚性平面假定上的梁,柱,板,墙等构件还有温度应力的影响上,对整体计算没什么影响,比如层间位移角等,而板自身来说只需要满足非抗震下的计算或者构造配筋满足就行。地震作用下板和连续梁是先破坏。
    2014-09-25 15:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • winifred1900
    winifred1900 板凳
    在抗震验算的时候楼层部位已经根据计算考虑了水平剪力。另外楼板加厚可以提供面内刚度,加大配筋是为了保证即使有一部分面外弯矩的情况下楼板依然有一定承载力保证不会弯曲变形。
    2014-09-25 12:10:25

    回复 举报