土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖管道上供上回问题

关于采暖管道上供上回问题

发布于:2014-09-24 21:09:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在之前接触到的采暖系统,一般都是采用上供下回方式。今天看一份暖通图纸,是采用上供上回系统,感觉很奇怪。同一个设计院对于不同单体设计思想竟然都不同。或者是宿舍楼便于采用上供下回方式,而办公楼这样的公共区域适合采用上供上回。这两个系统都有什么优缺点,请大家指点指点

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zyh0320
    zyh0320 沙发
    wu.ye 发表于 2014-9-28 18:07 管中集气,影响流速了吧主要是上回阀门调节不好,会导致竖直水力失调,到时候就是最上层热,最下层跟冷水一样的了
    2014-09-29 18:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    管中集气,影响流速了吧
    2014-09-28 18:07:28

    回复 举报
    赞同0