诸位,谁有电缆线鼻子与铜排搭接面积的标准,我现在遇到一个150方的线鼻子,但与铜排不是全覆盖搭接。我想问问供电局会不会验收不过关,到现场改,费用太高了,一共有十几台中置柜。翻了一些书,在网上也找了,好像没有。喜欢谁懂这个的,帮个忙。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liyanlirenyan
    liyanlirenyan 沙发
    路过,学习一下
    2014-09-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-29 11:34 编辑

    “150方的线鼻子,但与铜排不是全覆盖搭接”?

    查了一下,150的鼻子宽30,搭接面总长度35,你的铜排只25?

    断路器下引出铜排换一块宽不小于30的就可以了,有什么难度吗?

    “十几台中置柜”??? 高压开关柜出线连接处的铜排都不小于80的,接个150平方的鼻子都满足不了?!!!