路边杆上变压器引电入楼,如何判断接地系统形式。

发布于:2014-09-24 15:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

某栋楼需要做低压配电,市电由街上路边的杆上变压器引入四根线,现在这栋楼内必须要做成TN-S系统。变压器里大楼的距离在50米-200米(不同的几栋楼)。我现在的理解是,如果接变压器的接地与大楼接地接在一起,就不需要重复接地了。如果两者接地无联系,就需要在进线柜做重复接地,做成TN-C-S系统。

是不是这样?

本人做的比较多的是外电引入以内的设备配电,涉及外市电的较少,真心求教高手解答。

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • li13736371738
    li13736371738 沙发
    学习了,谢谢同志们
    2014-10-11 08:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • hy.6416
    hy.6416 板凳
    可以查看一下杆上变压器的中性套管引出线有没有就近接地,如果没接地,那么引出四根线进入低压总箱后把PEN线分成PE线和N线,PE线再接地;如果变压器中性套管引出线就近已经接地了,那就从变压器引五根线进低压总箱,PE线再重复接地
    2014-10-10 10:27:10