老高规与新水规并存尴尬的7个月

发布于:2014-09-24 15:19:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2015年5月1日之前,老的建规和高规仍旧具备法律效力;而新的消防给水规范马上就生效;
关键新老规范存在矛盾之处,老高规与新水规并存期间如何处理?都是国标,难道旧的自动失效?不严谨吧----------
比如:
现行高规强条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
新水规: 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装
置等。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xfliulei
    xfliulei 沙发
    这个你不必纠结,这个新消规和电气的规范都是调整了的,高规这条可以说直接无视了
    2014-10-21 13:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • dq771004
    dq771004 板凳
    消防设计审查为大,图审过关了,他都不一定过关。因此以消规为准!
    2014-10-14 17:05:14