土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单层厂房局部有2层辅房,是按单层建筑还是多层建筑考虑

单层厂房局部有2层辅房,是按单层建筑还是多层建筑考虑

发布于:2014-09-24 15:09:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单层厂房局部有2层辅房,是按单层建筑还是多层建筑考虑

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • southport
    southport 沙发
    厂房不是多层建筑,我认为。
    2014-09-26 19:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • magiccop
    magiccop 板凳
    这个...,楼主好像问的是厂房怎么考虑的问题,这个和老规范差不多,根据厂房的高度、体积和火灾危险性判断,24米以下的厂房消火栓设计流量其实说穿了和1层还是2层关系不大,查表一看就知道了。
    还有,新消规3.5.3有个前提条件是要设置自动灭火系统全保护时才 可以(不是必须)减少,从初期火灾扑救上来讲喷淋的作用远大于消火栓,新规范鼓励推广先进的消防设施,这条其实还不错。
    2014-09-25 12:07:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

资料:常见消防问题汇总

火灾自动报警灭火系统1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。

回帖成功

经验值 +10