土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电室内各种通道最小宽度问题

高压配电室内各种通道最小宽度问题

发布于:2014-09-24 10:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在工业与民用配电设计手册第84页看到: 高压开关柜靠墙布置时,侧面离墙不应小于200mm,背面离墙不应小于50mm。 然而 表3-3中又说 高压柜柜后维修通道最小宽度为800mm。 那么我想请教下什么时候高压柜后和侧面需要留维护通道了,什么时候不需要了? 是不是固定式开关柜柜后和侧面就不需要留维护通道,而抽屉式就需要了?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 糖分加土豆
    biandianso 发表于 2014-9-25 14:59 现实中侧面离墙应1200MM,背面应不少于800MM,不然高压开关柜后面门怎让打开这位大哥说的很有道理,尽量保证1.2m,最少要有0.8m,当然如果你的柜不用从后面开门,那就可能能按照楼主说的设置
    2014-09-29 16:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong
    侧面离墙不应小于200mm,背面离墙不应小于50mm应该是指不作为维护、操作等通道时,如果作为维护、操作等通道时,这距离显然是不够的,按表3-3
    2014-09-29 16:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上18层,地下1层的住宅建筑用不用设置火灾自动报警系统?

地上18层,地下1层的住宅建筑用不用设置火灾自动报警系统?依据什么来判定一栋建筑需不需要设置火灾自动报警系统,请大家指点指点啊。

回帖成功

经验值 +10