土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠,PKPM框架柱配筋是怎么考虑混规11.4.7条的第三款最小体积配箍率

各位大侠,PKPM框架柱配筋是怎么考虑混规11.4.7条的第三款最小体积配箍率

发布于:2014-09-24 10:11:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠,PKPM框架柱配筋是怎么考虑混规11.4.7条的第三款最小体积配箍率?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wpinggui
    wpinggui 沙发
    混规11.4.17条第2款:对于一,二,三,四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋配箍率分别不应小于0.8%,0.6%,0.4%和0.4%。
    2014-09-24 10:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • wpinggui
    wpinggui 板凳
    应该是11.4.7条的第二款
    2014-09-24 10:12:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高层框剪结构公寓楼夹层的做法

向各位大侠请教一个问题:手上有一栋框剪结构的公寓楼,18层高,5,1米层高,甲方要求在2.6米处做夹层梁,不做夹层板,要求考虑夹层荷载,后期由业主自己加板,夹层梁有两种做法,一个按层间梁输,但层间梁荷载不太好考虑,另一个做法是将5.1米分成2.6米和2.5米两标准层做,但无夹层板,不满足高规质量比(高规3.5.6条)的要求,这种情况,大侠们怎么处理?

回帖成功

经验值 +10