现小区采用4台1000kva公变,和一台800kva专变,一路高压进线的话,怎么分配呢,
一组高压柜后接这5台变压器吗,还是将公变和专变分开呢? 但是只有一路高压进线啊! 不懂了 ,求解啊!

全部回答(16 )

  • ssqqugamd
    除专变800KVA其余4台1000KVA变压器最合理方是选两台2000KVA变压器并联。关于10KV一路没有关系。如果负荷分布分散超过供电半径,7楼的方案可以考虑。
    2014-09-24 19:04:24 来自 PC 评论 举报
  • 太白云渡
    看你的变电所是分开的还是合用的呢?也就是说你是专用和公用分开设置变电所还是都在一个变电所内?
    不管是分开还是合用都可以使用高压环网柜,分回路去到每台变压器。
    2014-09-24 17:33:24 来自 PC 评论 举报