求助 10kv供电系统的问题!急啊!
求助 10kv供电系统的问题!急啊!
现小区采用4台1000kva公变,和一台800kva专变,一路高压进线的话,怎么分配呢,
一组高压柜后接这5台变压器吗,还是将公变和专变分开呢? 但是只有一路高压进线啊! 不懂了 ,求解啊!
发布于
2014-09-24 09:46:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
ssqqugamd
除专变800KVA其余4台1000KVA变压器最合理方是选两台2000KVA变压器并联。关于10KV一路没有关系。如果负荷分布分散超过供电半径,7楼的方案可以考虑。
2014-09-24 19:04:24
来自 PC
评论
举报
太白云渡
看你的变电所是分开的还是合用的呢?也就是说你是专用和公用分开设置变电所还是都在一个变电所内?
不管是分开还是合用都可以使用高压环网柜,分回路去到每台变压器。