土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ s11变压器放在电房内,需要跟柜子做(墙体)隔离吗
如图所示;电房在1楼,与厂房分开
问题:
1、s11油变放在电房,要和柜子隔离开来吗?
2、高压柜怎么选?是选用XGN15-12,还是 KYN28好?请分析
谢谢小伙伴的分析!!!!

QQ截图20140924092500.png

全部回答(11 )

  • dylan3940
    才200kVA,还没有10KV的站变(250kVA)大呢,用干变多好,比油变贵不了几个钱,装在室内还是干变安全。做个简单的干变外壳,达到IP20防护等级即可,高压柜和低压柜可以分列变压器柜两侧,高压柜用环网柜,低压柜用GGD。这样性价比高,配电房也可以建的小些。
    另一种建议,不如弄成箱变,比土建房屋便宜多了,是性价比最高的方案。而且制造周期快,外观做漂亮还比房屋美观。
    2014-09-29 13:21:29 来自 PC 评论 举报
  • liyanlirenyan
    200的油式变压器,用HXGN环网柜足够
    2014-09-29 12:14:29 来自 PC 评论 举报