地下室部分是否画约束边缘构件
地下室部分是否画约束边缘构件
三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
发布于
2014-09-24 09:02:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(68 )
fzt4116
共同进步,学!学!!学!!!
2017-07-10 08:50:10
来自 PC
评论
举报
xiefeixiang
请参考朱炳寅的高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析P280页。地下室顶部嵌固时,距离嵌固部位1.5laE范围内的箍筋同首层,其余部位可适当加大边缘构件的箍筋间距。