土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室部分是否画约束边缘构件
三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?

全部回答(68 )

  • fzt4116
    共同进步,学!学!!学!!!
    2017-07-10 08:50:10 来自 PC 评论 举报
  • xiefeixiang
    请参考朱炳寅的高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析P280页。地下室顶部嵌固时,距离嵌固部位1.5laE范围内的箍筋同首层,其余部位可适当加大边缘构件的箍筋间距。
    2017-07-09 23:34:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10