各位前辈,现在有一个项目,一个旅游岛,岛上有几眼深井,岛上的生活给水和消防给水用深井泵房供水.
岛上有三座建筑需要室内消防,建筑是已建建筑,我们需要建一座消防水池和泵房,供三座建筑的室内消火栓消防用水。消防水量是15L/s,岛上的管网可以提供水量,但是水压不够。
这种情况可以不建消防水池么?不建水池的话,如何取水,消防泵允许直接接给水管网么?无负压供水设备允许用在消防上么?
有谁做过啊,可以给发个图学习下吗?

  • 版专攻
    版专攻 沙发
    可以不建消防水池,消防泵直接从原有管网抽水,消防泵出水口设倒流防止器