土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统打压正解(小白补习帖)

采暖系统打压正解(小白补习帖)

发布于:2014-09-23 16:54:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖系统工作压力确定

在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。

因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定„„”;②试验压力按照工作压力确定。因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确:

第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力 水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选 定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附 加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数)

第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。

※例如: 采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.52 + 0.30 = 0.82MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82 - 0.30 = 0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.82 + 0.10 = 0.92MPa。

例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是60m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为 0.60 + 0.30 = 0.90MPa
;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90 - 0.30 = 0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高- 10m处,试验压力则应为0.90 + 0.10 = 1.0MPa。

例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是140m 。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为1.40 + 0.30 = 1.70MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m处,试验压力则应为1.70- 0.70 = 1.00MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为1.70 + 0.10 = 1.80MPa


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • blackpard
    blackpard 沙发
    好东西,一直见规范来着,以后改进。
    2015-04-07 20:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通小小生
    好好学习我爱土木币。德玛西亚
    2015-04-07 15:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阶梯教室采暖问题请教

各路专家请教一下 我现在做一个阶梯教室的采暖 层高有7.2米 宽有17米 设计上暖气片合适吗?需要注意什么?

回帖成功

经验值 +10