发布于:2014-09-23 09:40:23
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。
——————————————————————————————————————分割线,主题如下:
话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。
所以采用的是单相PT,计划用Y/Y0接法,机端电压是10.5kV,系统标称电压即为10kV。
查询国标 GB 1207-2007 电磁式电压互感器 中的规定,对于一次侧额定电压有如下文字描述:。。。。对于接在三相系统线与地之间或。。。。的电压互感器,其额定一次电压标准值为额定系统标称电压的[1/(根号3)]倍。
如此,应该选用的单相PT电压应该为( 10/1.732比0.1/1.732)kV(注:根号3=1.732)
现在问题来了,因为不考虑零序电压的测量,所以订购的PT并未有”剩余电压二次绕组“,因此在订货的时候由于工作人员疏忽,订购了变比为 10/0.1kV的单相PT,不知道是否影响电压的采样。
———————————————————————————————————————分割线,如下内容是笔者自行分析:
对比实际需求,貌似相对地的电压(即相电压)本应为10/1.732≈5.77kV,实际选用的PT”量程“为10kV,即5.77的1.732倍,
对二次输出而言,本来相对地电压(即相电压)额定输出应为0.1/1.732=0.0577kV=57.7V,实际选用的PT二次”量程“为100V,
对应的两者变比:需求为(10/1.732)/(0.1/1.732),实际变比 10/0.1,即变比为都应该是100,只不过在表达上,两者体现的是各自测量范围的”最大值“即量程的比值。
笔者认为,虽然说因为实际订货过程中,”量程“选大了,但由于最终的变比值都是相同的100,所以
不影响实际的使用。
现在提问就来了,量程大了的这些PT是否会影响实际的使用呢?测量精度上有没有什么变化。
谢谢。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报