土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 测量用单相PT,采用Y/Y0接法,一次侧相对地标称为10kV,非10/1.732kV,能否用于10kV网络

测量用单相PT,采用Y/Y0接法,一次侧相对地标称为10kV,非10/1.732kV,能否用于10kV网络

发布于:2014-09-23 09:40:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
好吧,这个话题比较逗哏,也比较弱,我承认。。。。。。。
——————————————————————————————————————分割线,主题如下:
话说,选用测量机端电压的PT,仅仅测量使用,不管保护需求,保护的有专门的PT。
所以采用的是单相PT,计划用Y/Y0接法,机端电压是10.5kV,系统标称电压即为10kV。
查询国标 GB 1207-2007 电磁式电压互感器 中的规定,对于一次侧额定电压有如下文字描述:。。。。对于接在三相系统线与地之间或。。。。的电压互感器,其额定一次电压标准值为额定系统标称电压的[1/(根号3)]倍。
如此,应该选用的单相PT电压应该为( 10/1.732比0.1/1.732)kV(注:根号3=1.732)
现在问题来了,因为不考虑零序电压的测量,所以订购的PT并未有”剩余电压二次绕组“,因此在订货的时候由于工作人员疏忽,订购了变比为 10/0.1kV的单相PT,不知道是否影响电压的采样。


———————————————————————————————————————分割线,如下内容是笔者自行分析:
对比实际需求,貌似相对地的电压(即相电压)本应为10/1.732≈5.77kV,实际选用的PT”量程“为10kV,即5.77的1.732倍,
对二次输出而言,本来相对地电压(即相电压)额定输出应为0.1/1.732=0.0577kV=57.7V,实际选用的PT二次”量程“为100V,
对应的两者变比:需求为(10/1.732)/(0.1/1.732),实际变比 10/0.1,即变比为都应该是100,只不过在表达上,两者体现的是各自测量范围的”最大值“即量程的比值。
笔者认为,虽然说因为实际订货过程中,”量程“选大了,但由于最终的变比值都是相同的100,所以 不影响实际的使用。

现在提问就来了,量程大了的这些PT是否会影响实际的使用呢?测量精度上有没有什么变化。
谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    这不是什么狂妄,只是在说以后用词、技术方面的思维尽可能要滴水不漏,这样别人就不会找到你陈述的漏洞,这样大家才能尽快地分析出问题呀!英雄不问出处,还请包涵,我也学历不高的,我也是半路出家:P:P:P
    2014-11-04 20:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • wenkenman
    wenkenman 板凳
    myqinpeng 发表于 2014-11-3 22:36 单相电压互感器“一次侧相对地标称为10kV”这是什么话呀?你的电气技术思路不是很清晰,没有这种说法,从这 …好吧,我是半道出家,我小学还没毕业。对于你的概念,我表示认同,不过对于你的这种狂妄,我表示。呵呵。
    2014-11-04 08:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电工程求老师指点

我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。

回帖成功

经验值 +10