土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电工程求老师指点

变电工程求老师指点

发布于:2014-09-22 22:18:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。
请问这种情况下,2500同步电机采用直接启动方式,从电气角度方案是否可行?对35KV及110KV变电所主变有无冲击,对系统有无影响? 供电部门现要求高压电机必须用软起,不同意直接启动,说这么大电机对变电所及系统冲击太大,影响系统运行安全。 请问这种情况是否需要计算高压电机启动时系统压降是否会波及35及110KV变电站?还请各位大师赐教!如需计算应计算哪些数据,谢谢。本人初学,所提问题有不妥之处,还请不要见笑。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发

    直接起动电流一般是额定电流的5-7倍

    2018-05-22 09:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳

    我建议采用线路变压器组供电,一台电机采用一台专用变压器供电 ,站内用电和励磁机用一台变压器(共计五台35KV/10.5kv),35KV电源侧设电抗器主要是增加供电电抗,是可以直接启动的!但是要进行启动和短路电炉流复合计算符合设计规范。

    2018-05-21 19:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我眼中的电力人(感人)

本帖最后由 jmmiy 于 2014-9-22 18:23 编辑

回帖成功

经验值 +10