土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开启螺杆冷冻机维修各种间隙调整值

开启螺杆冷冻机维修各种间隙调整值

发布于:2014-09-22 20:02:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 hrbxlld 于 2014-9-22 20:05 编辑

与大家分享一下开启螺杆大修常见间隙调整值,其中表一需要不断调整调整垫(磨床精磨)达到要求。

1、排气端面与排气座间隙(见表1)【大修时,重点调整本项】

表1 排气端面与排气端座间隙值 mm



螺杆型号

排气端面与排气端座安装间隙
极限值
255
321
LG12.5
LG16
LG20
LG25
LG31.5
石油气螺杆机
0.075~0.100
0.30~0.350
0.04~0.06
0.08~0.10
0.08~0.10
0.12~0.15
0.16~0.18
0.10~0.15
0.125
0.375
0.10
0.15
0.15
0.18
0.22
0.25

2、 主轴承外径与机体轴承孔间隙值(见表2)

表2 主轴承外径与机体轴承孔间间隙值 mm



机组型号
主轴承外径与机体轴承孔间隙
机组型号
主轴承外径与机体轴承孔间隙
LG12.5
LG16
LG20
0.03~0.05
0.016
-0.01~0.02
LG25
LG31.5
-0.01~0.02
-0.01~0.02

3、 阴阳转子啮合线处间隙值(见表3)。

表3 阴阳转子啮合线处间隙值 mm



机组型号
阴阳转子啮合线处间隙
机组型号
阴阳转子啮合线处间隙
LG12.5
LG16
LG20
0.04~0.08
0.03~0.08
0.08~0.10
LG25
LG31.5
石油气螺杆机
0.05~0.10
0.05~0.12
0.20~0.30

4、 主轴径与主轴承孔间隙值(见表4)。

表4主轴径与主轴承孔间隙值 mm



机组型号
轴承间隙
极限值
机组型号
轴承间隙
极限值
LG12.5
LG16
LG20
LG25
0.02~0.05
0.03~0.05
0.03~0.05
0.04~0.06
0.08
0.08
0.08
0.09
LG31.5
WRV255
WRV321
0.06~0.08
0.10~0.14
0.13~0.17
0.11
0.18
0.23

5、轴承护圈与推力轴承外圆端面间隙值(见表5)。

表5 轴承护圈与推力轴承外圆端面间隙值 mm



机组型号
端面间隙值
机组型号
端面间隙值
WRV255
0.04~0.10
WRV321
0.04~0.15

6、平衡活塞与平衡活塞套的间隙值(见表6)。

表6 平衡活塞与平衡活塞套的间隙值 mm



机组型号
活塞与活塞套间隙
机组型号
活塞与活塞套间隙
LG12.5
LG16
LG20
0.03~0.05
0.03~0.07
0.03~0.07
LG25
LG31.5
0.05~0.08
0.05~0.09
7、 平衡活塞套与机体间隙值(见表7)。
表7 平衡活塞与机体孔间隙值 mm



机组型号
主轴承外径与
机体轴承孔间隙
机组型号
主轴承外径与
机体轴承孔间隙
LG12.5
LG16
LG20
0.06~0.09
0.06~0.013
0.02~0.07
LG25
LG31.5
0.02~0.07
0.02~0.07

8、工艺气压缩机螺杆轴向窜动、啮合间隙、端面间隙、同步齿轮侧隙等各项要求(见表8)。

表8 工艺气压缩机各项要求 mm




螺杆轴向窜动
0.02~0.04
转子外圆与气缸体间隙
0.02~0.30
同步齿轮啮合间隙
0.02 ~0.04
止推轴承游隙
0.02 ~0.03
同步齿轮侧隙
0.03~0.06
吸、排气端气封间隙
0.07~0.13

9、转子轴颈表面粗糙度为R 0.8 ,其径向圆跳动值均应小于0.01mm,圆柱度不大于直径公差的1/2。

10、 螺杆两端面对轴心线的垂直度公差值为0.02mm/m,两螺杆平行度公差值为0.02mm/m。

11、滑动轴承的表面不得出现拉毛、气孔、脱壳、砂眼等现象。

12、转子表面的粗糙度均为R 1.6,不允许有气孔裂缝和伤痕等缺陷,其轴颈处必要时应进行表面磁粉或着色探伤。

13、 滚动轴承不允许有脱落、锈蚀或变形等现象,其与壳体的配合应为H7/h6或G7/h6,与轴的配合应为H7/js6。

14、 转子动平衡的精度等级应不低于G2.5。


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 12314r
    12314r 沙发
    好东西,谢谢分享
    2016-01-24 20:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • lanshi2495
    lanshi2495 板凳
    初学者下到备用
    2015-11-29 10:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

便利店冷柜结构功能分析加热器的作用

便利店冷柜内是设有管道加热器,在购买便利店冷柜的时候一定要了解便利店冷柜的各个结构和功能分析,说明书要仔细研究不懂的一定要找工作人员询问清楚,避免日后麻烦多多。 在直冷式双门便利店冷柜中,上下两只蒸发器中间连接部分设有管道加热器。它是由带有良好绝缘护套的电热丝直接缠绕在中间连接管道上,然后用带胶铝箔粘贴牢靠而成的。这种加热器的功率一般在3~5W。冰柜 在间冷式双门便利店冷柜中,防冻加热器主要分布在蒸发器接水盘、化霜排水管的外表面和风扇口圈等部位。排水管加热器处于经常加热状态,接水盘加热器和风扇口圈加热器只在蒸发器加热器化霜时才工作。接水盘加热的目的在于防止化霜水流入接水盘内的霜水在流出箱外的过程中发生冻堵,导致接水盘内积水过多而溢出盘外,淋湿、污染冷藏食品。

回帖成功

经验值 +10