土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于表8.4.1室内消火栓用水量的一些疑惑

关于表8.4.1室内消火栓用水量的一些疑惑

发布于:2014-09-22 18:00:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-9-23 09:41 编辑

QQ截图20140922175000.png
按照说明,管径的计算按:"每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。"

那计算竖管流量的时候是按最小流量还是算出每支水枪流量再乘以同时使用数量?

如果是后者,那跟前面的条文说是否矛盾?

高层厂房的流量分配如下,结合上面的那张表中厂房的消火栓流量,似乎每根竖管最多算3层即可,其他分配出去,是这样么?
表26 消防竖管流量的分配




建筑物名称
建筑高度 (m)
竖管流量分配不小于(L/s)
最不利竖管
次不利竖管
第三竖管
高层厂房
≤50
>50
15
15
10
15
--
--
高层仓库
≤50
>50
15
15
15
15
--
10



可能表述有点乱,求解啊!

QQ截图20140922175000.png

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • wvvlhw
    wvvlhw 沙发
    最小竖管流量
    2014-10-11 13:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • 梦幻
    梦幻 板凳
    只需要立管满足就行了
    2014-10-10 17:14:10

    回复 举报
    赞同0