土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教老师们一个关于星三角启动箱电机综合保护开关的安装位置为题?

请教老师们一个关于星三角启动箱电机综合保护开关的安装位置为题?

发布于:2014-09-22 17:51:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
fe22ccbf6c81800ac09b1f59b03533fa838b47e1.jpg
像这样子把电机综合保护器接在主接触器下端,三角接触器三根线未经过电机综合保护器,能起到缺相保护的作用吗?
三个接触器的线圈A2都已经经过综合保护器的常闭点了。

fe22ccbf6c81800ac09b1f59b03533fa838b47e1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发

    综合保护仪无非就是过载、欠压、差动(即缺相)以及运行时间的等参数的保护与控制。
    根据这些功能的要求,接在那里是完全可以的。
    2014-09-25 14:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    综合保护仪无非就是过载、欠压、差动(即缺相)以及运行时间的等参数的保护与控制。
    根据这些功能的要求,接在那里是完全可以的。
    2014-09-23 15:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网

最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的!zhangqg.51.netcax2one.3322.orge-mail:even2one@sohu.com[/email];even2one@tom.com]even2one@vip.sina.com;even2one@sohu.com;

回帖成功

经验值 +10