请教内走道排烟的问题,谢谢解答!
请教内走道排烟的问题,谢谢解答!
《高规》条文说明 8.4.2 “二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和” 我想请教的是,计算内走道(带无内窗房间)排烟量的时候是按一个防烟分区算,及内走道+无内窗房间面积之和*60,还是按负担两个防烟分区算,及MAX(内走道,无内窗房间)*120?? 谢谢!!
发布于
2014-09-22 17:32:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
jlb342008
60。。就是一个防烟分区啊。
2014-09-26 16:45:26
来自 PC
评论
举报
滴血雄鹰
我是这样理解的,连通的房间,关键在于连通,这里的连通是说房间和走道不满足防烟分区的条件,就是连下垂600的挡烟垂壁也不能满足,然后面积是走道加上房间面积。
2014-09-26 13:08:26
来自 PC
评论
举报
加载更多