55KW的消防泵,星三角启动,原理图参照的是 10D303-3 P27~30
2.jpg
1.jpg
3.jpg
请问是参照第二个图 还是第三图选接触器和热继电器?
第一次发帖表述有点不清楚大家谅解。



1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    根据电动机额定电流的1/1.732选择。
    2014-09-23 06:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 我是地瓜
    我是地瓜 板凳
    今天重新学习了下星三启动选型,具体参考《工业与民用配电设计手册》第三版 662页图12-5(接触器选型) 和670页第(5)点(热继电器选型)