土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泵房大功率消防泵星三启动之接触器、热继电器如何选择?

泵房大功率消防泵星三启动之接触器、热继电器如何选择?

发布于:2014-09-22 17:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
55KW的消防泵,星三角启动,原理图参照的是 10D303-3 P27~30
2.jpg
1.jpg
3.jpg
请问是参照第二个图 还是第三图选接触器和热继电器?
第一次发帖表述有点不清楚大家谅解。



1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    根据电动机额定电流的1/1.732选择。
    2014-09-23 06:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 我是地瓜
    我是地瓜 板凳
    今天重新学习了下星三启动选型,具体参考《工业与民用配电设计手册》第三版 662页图12-5(接触器选型) 和670页第(5)点(热继电器选型)
    2014-09-22 21:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盘柜下预埋的扁钢和槽钢水平误差在多少以内

盘柜下预埋的扁钢和槽钢水平误差在多少以内,具体在哪个规范可以找到呢?一般都怎么找平比较好?

回帖成功

经验值 +10