遇到一个项目,框架结构。部分一层,部分8层。没有设缝,8层下地基准备采用CFG桩,1层下采用天然地基;然后再1层与8层连接处设后浇带,是否可行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • simpledeer
    simpledeer 沙发
    要验算沉降量、沉降差,不能超过规范允许值。后浇带浇筑间歇时间应经过计算确定。
    2007-10-16 16:11:16