土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 普通餐厅换气排风

普通餐厅换气排风

发布于:2014-09-21 23:30:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个烤鱼店的餐厅,面积275平方,高3.2米,就是880个立方,用柜式离心风机做排风换气,该配什么规格型号的风机(要静音)?主管长度是40米,做200*800的矩形风管合适吗?另外,烤炉的风机配什么型号的比较合适呢?小弟只对制冷懂一点皮毛,对通风一窍不通,谢谢啦!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mofgyc
    mofgyc 沙发
    yxu1135160331 发表于 2014-9-29 10:35 餐厅一般排风为8-12次可以考虑在每个烤炉下设一个排风口请问这个8-12次有什么具体规定还是经验值?谢谢
    2014-09-29 14:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • yxu1135160331
    yxu1135160331 板凳
    餐厅一般排风为8-12次
    可以考虑在每个烤炉下设一个排风口
    2014-09-29 10:35:29

    回复 举报
    赞同0