按新消防水规范GB50974-2014,30米高都要分区!按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sdhklh
沙发
nlp125 发表于 2014-9-22 09:09 二楼正解,极少见法兰连接的,镀锌钢管,小管径丝接,大的卡箍,焊接破坏镀锌层这是造价考试教材中的说法!
2014-09-23 16:07:23
赞同0
-
版专攻
板凳
二楼正解,极少见法兰连接的,镀锌钢管,小管径丝接,大的卡箍,焊接破坏镀锌层