该住宅动力负荷只有一部电梯,
从小区物业变配电室单独引一路至电梯室外T接箱(几栋楼共用一个箱子,专供电梯,位置设在地下车库公共区域),
再由该电梯T接箱引到各个楼座。

从小区物业变配电所 到 电梯配电箱均为5芯电缆,

问题:电梯室外进线处 是否需要做重复接地,如果要做怎么做,设一个箱子里面放个隔离负荷开关,做重复接地,还是应该什么?

或者各位大神对联排住宅电梯供电有什么更好的方案

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    支持楼上!
    2014-09-26 08:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    电梯的电源与住宅楼的住户电源应分开。由变电所引来不同的电缆,进不同的配电箱。