土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙结构墙柱和梁板砼等级不同施工

剪力墙结构墙柱和梁板砼等级不同施工

发布于:2014-09-21 08:24:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
结构类型为纯剪力墙结构,墙柱C40 梁板C30 层高5米,因处在整个施工现场正中边上都是地下室汽车泵进不去,现在浇捣混凝土浇筑混凝土的时候能不能先把板墙浇到顶下次再浇梁板?如下图: QQ图片20140921082449.png谢过,可以的话有规范吗?是不是要设计院同意

QQ图片20140921082449.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    在施工缝处最好预先留置钢筋骨架跟钢丝网,要不找不到45坡的
    2014-10-23 13:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • daerzhihun
    daerzhihun 板凳
    tmzx05196888718 发表于 2014-9-21 10:59 1、可以先浇墙柱至板顶,后浇梁板; 2、也可以同时浇筑,但需要保证低等级砼不能流至高等级 …300太少了,至少500。。而且在施工缝处最好预先留置钢筋骨架跟钢丝网,要不找不到45坡的
    2014-10-23 07:35:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多