土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 走廊内的电开水器需要做等电位吗?
今天工程验收,对方说走廊内的电开水器是不锈钢的,要做等电位联结!我们用的是PPR管,有这个必要吗,依据是什么呢?

全部回答(15 )

  • nanjingfenyuanshi

    路过,学习了。

    2018-03-09 10:35:09 来自 PC 评论 举报
  • hzsj0316

    首先要明确,做PE  或者是 做等电位(这边要做也是局部等电位)的目的是什么, 无外乎 设备发生接地故障时 能起到 间接接触防护。  一般楼内 应该是TN-S 系统, 按照《低压配电设计规范》5.2.8条,如果保护断路器采用了剩余电流保护功能 30mA,0.1S, 这一条肯定能满足;  那么 5.2.9条,肯定也能满足(固定设备,切断故障回路时间不大于5S);至于 5.2.10 条, 那是 针对 整个系统来说的, 就开水炉这一块不是一个范围。 当然反过来说, 做了剩余电流保护, 再去做 局部等电位 肯定没错, 但是没必要,这个毕竟不是那种特殊潮湿场所。

    2018-02-28 11:04:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10