土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大型氟利昂螺杆并联机组冷库,可以设计成用水冲霜吗
现在使用的万吨冷藏库,用螺杆并联氟利昂机组,现在用的是电热管冲霜,因为用的是吊顶风机,库房太大,用的蒸发器又多,广冲霜用电就是一个大的开支,能不能改成用水冲霜呢,

全部回答(7 )

  • xuxpmidea
    那么大的库用电融霜。 不安全也不经济。机组负荷余量算的好呢,建议热氟冲霜好些。当然还得看冷风机匹配不哈。。
    2014-12-09 15:00:09 来自 PC 评论 举报
  • wqj13419801972
    学习中,谢谢师傅了。
    2014-10-31 14:36:31 来自 PC 评论 举报