阅读下一篇
梁的布置,看大中至正有感早上起来看的大中至正关于梁布置的讨论,想起之前做过的一个项目,先介绍下项目情况,X向是两跨,一跨10.5m一跨13.5m,Y向跨度是7.8m。柱子是已经定了,这个没什么争议的,我首先做的梁布置是X向梁是350x1000,Y向梁是250x700,做成了十字交叉梁,布置图如下。后来图给总工看了之后指出我的布置有问题,因为我X向和Y向的跨度相差较大,一个是13.5一个是7.8,所以重新对梁系进行了修改。修改过的梁X向是400x1000,Y向的梁是200x500,因为板跨减小了,所以板厚由以前的120降为100,结构自重也减小了,含钢量由广厦自带的概预算软件比较下降了2KG/m2。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报